8 Q7 d% F( i& S. n) j, Q | 块状聚氨酯泡沫
% j0 z, D6 G1 q2 S1 ? | 夹层可燃性测试
- H" J& A% r2 C) } P) n | 1.乳胶橡胶泡沫、1 F! i' `. |! y" w- f
2.多种填充物的组合
* a5 B! g9 o8 L8 f3 d4 Q# b | 1.屑状泡沫& X& {( N! x3 w) u9 f7 v% j- [
2.单一非泡绵类填充物
; `6 f2 a. U, B) J | 枕头和座垫组合
4 Y% Y* v% x- L' d |
测试方法
6 F# T+ z% x; \0 D7 k# g3 D | BS5852 -2 火源5(木框点火)
9 R9 j1 o# e, q) |! K- Z | BS5852 -2 火源5(木框点火) ^+ m% I0 C0 q Z O! d
| BS5852 -2 火源2(丁烷点火)
5 n1 H) r" R: o. i: h+ t | BS5852-2 火源2(丁烷点火)& ?, Y6 B, @% U. @6 o
| BS5852-2 火源2(丁烷点火)
+ i# ^' v3 _( `' ~. _( S7 Q |
法规 ; z+ i5 O; y1 m# K
| Schedule 1 PartⅠ
4 n4 Q$ R# q, h! g1 m0 z" ^* |% c | Schedule 3% g. w h) W7 h) f
| 1.Schedule 1 PartⅢ7 h1 j, {$ C$ ~; h' s1 ?
2.Schedule 2 PartⅡ
( ?" O6 @2 N7 n; n/ I2 P | 1.Schedule 1 PartⅡ4 v2 O/ g1 c C* [
2. Schedule 2 PartⅠ. W7 _; h. I: s+ U
| Schedule 2 PartⅢ3 D" p: p7 J# w7 g8 Q$ V1 O7 t/ q I) ]
|
测试装置
* n% t) {; i0 ~6 p( D | 大测试架8 o% a1 i' \9 Y" q# u% v
| 大测试架. }& `) C% Q( C7 z
| 小测试架7 r" g0 E/ I3 B4 J) k- U9 K
| 小测试架
7 B& d7 D) T" y* k5 E | 小测试架$ u$ m* K" A/ c4 h: g( H( G
|
测试样 & v$ k1 r6 {5 W4 W: t1 I
| 样品+标准涤纶布- t+ ?9 y @& _' o8 p8 m6 ?
| 标准泡沫+样品+标准涤纶布
6 P s+ M; v, [" |+ d/ ?$ r6 a | 样品+标准涤纶布9 i. f( |* r, {! t5 w
| 样品+标准涤纶布
u( D! L# h* N1 o | 枕头:原填充物+原覆物物
0 g4 G9 p* C' ~3 n3 {座垫:原填充物+原覆物物+标准涤纶布
* F! [% h" n- P/ u6 Z- f3 M |
要测样品尺寸 ; q9 ?6 i/ P# G0 E1 S$ V" r1 r' u6 @
| 1. (450 X 450)±5mm X 75±2mm
: j+ {6 M) y) v% k2. (450 X 300)±5mm X 75±2mm1 F( p& C3 V8 g% v% q# R0 L+ W
| 1100±10mm X 650±10mm
2 E( O, ~: h0 p2 j, ]7 }阻燃处理样品要水浸+ }0 u( y( a3 k7 a* m; j
| 1.(450 X 450)±5mm X 75±2mm5 U% j2 z% X* Y O: y
2. (450 X 150)±5mm X 75±2mm Z& s, S5 j+ f( N) |- }
| 1.(450 X 450)±5mm X 75±2mm) b6 H( I8 H% _2 _; f* X
2.(450 X 150)±5mm X 75±2mm
+ x9 e% F" J) w# S' R2 N% k+ Y | 1.(450 X 450)±5mm X 75±2mm1 d, o6 R2 A$ H; ]2 k: ?+ X4 @0 q
2.(450 X 150)±5mm X 75±2mm
5 x) Q9 h% `5 @3.1100±10mm X 650±10mm
! h5 }3 x5 J, k+ v |
评 1 }/ l" ]+ D' t# p5 E0 X
判
+ N; s1 c4 l3 v8 P1 _依
+ L K- I1 s7 @+ Q, t$ F5 m% V据
]8 y2 @$ H( p8 {$ { | 有焰燃烧或闷燃的判定
3 ~- O) G7 m( s' \(a)点火后60分钟,从外部仍发现有冒烟、闪光等闷燃现象;
7 V, J; K2 Z% T# x& [ l# I(b)点火后10分钟,仍然发现有明火现象;
2 k" y" s2 ^/ [(c)试验期间,闷燃或明火现象有持续增长趋势;, [* q$ z" u# @
(d)火焰和闷燃完全停止后,测试样品几乎消耗完全; G# i' I) W- E
(e)火焰和闷燃完全停止后,测试样品有烧穿或至任一边缘的现象,且损失重量超过60g。5 O2 r3 g4 a3 ^6 W1 {
1 有焰燃烧的判定:出现10中(b)、(c)、(d)、(e)时,测试结果为fail
0 A' S1 J% o7 N7 f2 G8 U反之pass,或只出现(d)、(e)而且(e)损失重量小于60g,也pass
& l1 q, l0 r) ?# {2 闷燃的判定:没有出现10中(a)、(c)、(d)、(e)时,测试结果为fail,7 G* \$ a- g& R8 h
反之pass,或只出现 (e)而且(e)损失重量小于60g,也pass。: [2 Q, X0 a& A/ J- c' G3 Y, L! T# ?
| 1闷燃的判定(fail的判定,反之为pass)$ t. ]* l; `0 z- c3 Q: |
(a)移开火源30分钟后,从外部仍发现有冒烟、闪光等闷燃现象;0 J% [( T. N5 k: q, h! x Y
(b) 试验期间,闷燃或明火现象有持续增长趋势;5 t1 H0 }6 \$ i( `* }9 t( _/ ~
(c)火焰和闷燃完全停止后,测试样品几乎消耗完全;
. M& P. N3 {- F' n(d)火焰和闷燃完全停止后,测试样品有烧穿或至任一边缘的现象
# N1 C7 z9 Y+ c* T" A/ F! [4 r(e) 任一组分在最终检验时,发现除最接近引燃点位置的向上方向外,任何方向离开引燃点100mm以上的部分有炭化现象
( h) g; t3 J. R v0 }: m3 ?2有焰燃烧的判定(fail的判定,反之为pass): ~6 [( h6 @, P1 a2 J: h! U u! Q7 M
(a) 移开火源2分钟后,仍然发现有明火现象;- U/ N9 C# r# Y8 U1 q) K
(b) 试验期间,闷燃或明火现象有持续增长趋势;
\$ T0 j3 c+ @ r(c)火焰和闷燃完全停止后,测试样品几乎消耗完全; R8 p$ |# m# @2 [4 G+ K
(d)火焰和闷燃完全停止后,测试样品有烧穿或至任一边缘的现象
2 J9 S8 u6 |7 d+ e& k9 X- J |