1.温湿度的允许偏差范围应该是多少?
! S* N# v0 u9 D5 i% S纺织标准:20±1℃ 65±2% 循环次数15~30次/h
0 Z' x; G k" p, U
/ T; o; j ]+ ~( ~( K* C7 f& W$ S2.规划设计过程中有什么注意事项?8 ^! r3 H0 J* H2 m/ t3 Q. V5 F
看你这边怎么考虑的,纺织和鞋类检测精度不一样,一台空调只能控制一个房间。还有就是层高够不够,高精度建议做成上送下回风方式。: d; E# r/ M9 P
3 S8 v2 _+ a ^5 U7 R% e' b
3.循环风系统是下回风好还是侧回风好?
( }1 `) _! i2 c" g% W" J; X9 D下回风好,送风均匀。6 E; p: M: T0 o2 h5 U; Y9 m3 c
4.恒温恒湿实验室建成后的验收应该由什么单位来进行?
/ W$ o- U) j; [; U7 G8 ~( j& R你可以请你所在省的计量机构,或者中国计量院来测试。# s. K; J$ l1 p1 B) f, C8 q4 g
+ H) O4 a0 {9 i3 n( T8 U6 u, r5.其它各位有什么好的建议及意见也希望能指导指导!# {( L* Z6 }, J b' S
如有疑问,你可以加我QQ:149340086 13951886760