    我司准备建一个纺织品和鞋品检测用的恒温恒湿实验室,请各位帮忙参考一下有什么注意事项!谢谢
    " V2 |, n! L6 v3 W$ e% |, H: r- _1.温湿度的允许偏差范围应该是多少?
    : H1 Q" p" ?" }. N, f2.规划设计过程中有什么注意事项?& E) ]% j0 G6 N  x' W
    3.循环风系统是下回风好还是侧回风好?
    0 {( B2 Z1 z4 d; R- B" ~4.恒温恒湿实验室建成后的验收应该由什么单位来进行?( ]. f. C# Z1 G1 J! ?+ H0 V# h9 ?# C
    5.其它各位有什么好的建议及意见也希望能指导指导!
    ' C; f) X( r1 N9 E多谢了!

    该用户从未签到

    发表于 2010-5-20 16:48:00 | 显示全部楼层
    1.温湿度的允许偏差范围应该是多少?; X2 L& \) m! q; p3 ~! ?! t
    纺织标准:20±1℃  65±2%    循环次数15~30次/h) l7 s3 a# {) o# r
    # e; w: ^; L; `
    2.规划设计过程中有什么注意事项?% \/ [% t' o# h/ I/ [
    看你这边怎么考虑的,纺织和鞋类检测精度不一样,一台空调只能控制一个房间。还有就是层高够不够,高精度建议做成上送下回风方式。
    8 f; }- f) t5 i: k) J7 q
    . n) k; a3 r; S. u8 q, j% D3.循环风系统是下回风好还是侧回风好?/ H9 W  M( B5 ^
    下回风好,送风均匀。
    - o* I  G3 T0 n4.恒温恒湿实验室建成后的验收应该由什么单位来进行?
    & p3 G% l" {% M/ `你可以请你所在省的计量机构,或者中国计量院来测试。9 g7 K$ [/ y- w( {& `

    4 n2 y& u( b. O5.其它各位有什么好的建议及意见也希望能指导指导!/ {- P# ~9 t# ?, P& a  `/ n
    如有疑问,你可以加我QQ:149340086   13951886760  
    0 X  m+ S; _. S专业建设恒温恒湿实验室,谢谢。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-15 09:24
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-5-20 17:05:00 | 显示全部楼层
    非常感谢

    该用户从未签到

    发表于 2010-5-20 17:10:00 | 显示全部楼层
    1、根据GB/T6529-2008标准,纺织恒温恒湿实验室温湿度容差应满足:20±2℃  65±4%,建设要求可适当高于该标准;静电检测实验室的湿度要求一般为30%;
      B+ p$ z) @3 T1 @& r2、纺织恒温实验室区别于电子设备恒温机房,宜采用“上送风、下回风”形式(因条件限制的除外);, A6 p9 v, `! W0 B
    3、在建设过程中需要考虑:机组形式、风速、室内气压、噪音、新风、室内面积、检验设备布局等问题和因素;
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-15 09:24
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-5-21 10:53:00 | 显示全部楼层
    最近有个专家给我公司建议说可以砌部分砖墙,上面加双层中空玻璃,说这样出来的视觉效果会好很多。& T- ^/ c" p. q5 [+ j
    我总觉得这个建议不是很合适,请各位给出点意见。

    该用户从未签到

    发表于 2010-7-22 19:15:00 | 显示全部楼层
    可以采用隔热夹心板作为整个实验室的天花和墙体。。。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-15 09:24
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-7-23 11:15:00 | 显示全部楼层
    公司为了省钱,做的是侧回风,达不到美标20±1℃,郁闷!

    该用户从未签到

    发表于 2010-7-29 14:01:00 | 显示全部楼层
    请问建设纺织类的恒温恒湿实验室要多少钱?

    该用户从未签到

    发表于 2010-8-12 16:06:00 | 显示全部楼层
    现在一般是否都是冷加湿系统呢,以前的电加热容易坏

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-15 09:47:00 | 显示全部楼层
    至于费用方面,要看面积以及走线的复杂程度而定,现在做这个的很多。

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-21 10:51:00 | 显示全部楼层
    好像现在对恒温恒湿实验室的环境要求挺高的吧,我们认证的时候说原来的恒温恒湿记录仪已经不能用了,要用电子的,而且要求在多少立方米内就放一个,价格也不便宜,还没搞定呢

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-22 19:45:00 | 显示全部楼层
    温湿度记录仪现在需要连续监控,这点对于申请CNAS认可的纺织实验室是有规定的(CL18),一般70平米的话需要2-3个温湿度记录仪。

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-22 19:52:00 | 显示全部楼层
    对于整个恒温恒湿实验室建设的话,需要注意的是:/ B" b+ I" F; F8 ?& U
    (1)一般目前采用“上送风,下回风”
    0 l7 Z# A+ l) }' p; D+ `( E(2)温湿度精度纺织参考GB/T 6529精度要求,但是在建设实验室的时候,温湿度要求要控制的更精确些,不然时间长了,温湿度要求可能就达不到了。
    + F2 r6 a& Q0 r8 k0 _" W* \6 `% ?0 Y; X(3)砌墙的话,我认为可以有隔音的效果,不然像目前一般的装修材料,隔音吸音效果不好。. n) Z  W& r- T# o" ]
    (4)关于验收,分两部分,一部分是客户与装修单位进行工程验收;另一部分是计量单位验收温湿度的精度。一般找省级计量单位,若要求的更高的话,可找中国计量院,不过费用比高些。* h. l+ i# a$ H
    (5)在建设的时候,同时要考虑设备布置,因为涉及到电源插头等的要求,因为并不一定所有的设备都是220V,也有110V、380V的设备

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-24 14:19:00 | 显示全部楼层
    我们用的恒温恒湿机组是意大利进口的AIR-BLUE的牌子,效果还不错,基本上可以达到标准规定要求的温湿度。