    发表于 2010-5-20 14:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我司准备建一个纺织品和鞋品检测用的恒温恒湿实验室,请各位帮忙参考一下有什么注意事项!谢谢6 v( V0 x! ]* V7 K( g% d
    1.温湿度的允许偏差范围应该是多少?+ K7 F% V& x5 Z& n4 g3 f
    2.规划设计过程中有什么注意事项?
    : L( q+ P2 t0 }$ p: D3.循环风系统是下回风好还是侧回风好?! V0 z+ b, g( _: \
    4.恒温恒湿实验室建成后的验收应该由什么单位来进行?
    ) n7 P  c- X7 ~5.其它各位有什么好的建议及意见也希望能指导指导!
    * }, j/ m8 T$ l( |! M( V) v多谢了!

    该用户从未签到

    发表于 2010-5-20 16:48:00 | 显示全部楼层
    1.温湿度的允许偏差范围应该是多少?
    ! S* N# v0 u9 D5 i% S纺织标准:20±1℃  65±2%    循环次数15~30次/h
    0 Z' x; G  k" p, U
    / T; o; j  ]+ ~( ~( K* C7 f& W$ S2.规划设计过程中有什么注意事项?8 ^! r3 H0 J* H2 m/ t3 Q. V5 F
    看你这边怎么考虑的,纺织和鞋类检测精度不一样,一台空调只能控制一个房间。还有就是层高够不够,高精度建议做成上送下回风方式。: d; E# r/ M9 P
    3 S8 v2 _+ a  ^5 U7 R% e' b
    3.循环风系统是下回风好还是侧回风好?
    ( }1 `) _! i2 c" g% W" J; X9 D下回风好,送风均匀。6 E; p: M: T0 o2 h5 U; Y9 m3 c
    4.恒温恒湿实验室建成后的验收应该由什么单位来进行?
    / W$ o- U) j; [; U7 G8 ~( j& R你可以请你所在省的计量机构,或者中国计量院来测试。# s. K; J$ l1 p1 B) f, C8 q4 g

    + H) O4 a0 {9 i3 n( T8 U6 u, r5.其它各位有什么好的建议及意见也希望能指导指导!# {( L* Z6 }, J  b' S
    如有疑问,你可以加我QQ:149340086   13951886760  
    . @" E. S$ G, ?# j, l3 Y! i3 X专业建设恒温恒湿实验室,谢谢。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-15 09:24
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-5-20 17:05:00 | 显示全部楼层
    非常感谢

    该用户从未签到

    发表于 2010-5-20 17:10:00 | 显示全部楼层
    1、根据GB/T6529-2008标准,纺织恒温恒湿实验室温湿度容差应满足:20±2℃  65±4%,建设要求可适当高于该标准;静电检测实验室的湿度要求一般为30%;
    & w" u5 ^( \6 P- A1 i7 m2、纺织恒温实验室区别于电子设备恒温机房,宜采用“上送风、下回风”形式(因条件限制的除外);
    ! G8 z/ Y2 \9 O. }( M/ }3、在建设过程中需要考虑:机组形式、风速、室内气压、噪音、新风、室内面积、检验设备布局等问题和因素;
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-15 09:24
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-5-21 10:53:00 | 显示全部楼层
    最近有个专家给我公司建议说可以砌部分砖墙,上面加双层中空玻璃,说这样出来的视觉效果会好很多。5 X/ S1 A0 `4 W$ C9 }
    我总觉得这个建议不是很合适,请各位给出点意见。

    该用户从未签到

    发表于 2010-7-22 19:15:00 | 显示全部楼层
    可以采用隔热夹心板作为整个实验室的天花和墙体。。。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-15 09:24
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-7-23 11:15:00 | 显示全部楼层
    公司为了省钱,做的是侧回风,达不到美标20±1℃,郁闷!

    该用户从未签到

    发表于 2010-7-29 14:01:00 | 显示全部楼层
    请问建设纺织类的恒温恒湿实验室要多少钱?

    该用户从未签到

    发表于 2010-8-12 16:06:00 | 显示全部楼层
    现在一般是否都是冷加湿系统呢,以前的电加热容易坏

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-15 09:47:00 | 显示全部楼层
    至于费用方面,要看面积以及走线的复杂程度而定,现在做这个的很多。

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-21 10:51:00 | 显示全部楼层
    好像现在对恒温恒湿实验室的环境要求挺高的吧,我们认证的时候说原来的恒温恒湿记录仪已经不能用了,要用电子的,而且要求在多少立方米内就放一个,价格也不便宜,还没搞定呢

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-22 19:45:00 | 显示全部楼层
    温湿度记录仪现在需要连续监控,这点对于申请CNAS认可的纺织实验室是有规定的(CL18),一般70平米的话需要2-3个温湿度记录仪。

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-22 19:52:00 | 显示全部楼层
    对于整个恒温恒湿实验室建设的话,需要注意的是:. E  M+ A, s4 y9 D/ w3 E8 h
    (1)一般目前采用“上送风,下回风”$ B( n- v% _' U: ]
    (2)温湿度精度纺织参考GB/T 6529精度要求,但是在建设实验室的时候,温湿度要求要控制的更精确些,不然时间长了,温湿度要求可能就达不到了。* ]& v3 @3 _  J$ m; p
    (3)砌墙的话,我认为可以有隔音的效果,不然像目前一般的装修材料,隔音吸音效果不好。. [" [7 i% B4 z) F9 R
    (4)关于验收,分两部分,一部分是客户与装修单位进行工程验收;另一部分是计量单位验收温湿度的精度。一般找省级计量单位,若要求的更高的话,可找中国计量院,不过费用比高些。, Q6 T, N5 F6 c$ @4 @& w" L  m
    (5)在建设的时候,同时要考虑设备布置,因为涉及到电源插头等的要求,因为并不一定所有的设备都是220V,也有110V、380V的设备

    该用户从未签到

    发表于 2011-7-24 14:19:00 | 显示全部楼层
    我们用的恒温恒湿机组是意大利进口的AIR-BLUE的牌子,效果还不错,基本上可以达到标准规定要求的温湿度。