发表于 2010-5-20 16:48:00
|
显示全部楼层
1.温湿度的允许偏差范围应该是多少?7 g6 h5 p* R4 T1 K: J9 o
纺织标准:20±1℃ 65±2% 循环次数15~30次/h
. V" _9 ]0 b2 A
" t1 w. j) H9 Y% b$ K2.规划设计过程中有什么注意事项?
) F% g% @5 y4 `1 }+ ?看你这边怎么考虑的,纺织和鞋类检测精度不一样,一台空调只能控制一个房间。还有就是层高够不够,高精度建议做成上送下回风方式。6 e- W9 \6 u+ P3 v
: t- ]9 |5 [# F5 z1 l1 K3.循环风系统是下回风好还是侧回风好?) P- p: h1 H6 e2 B) ^+ C) m
下回风好,送风均匀。4 f! |+ o @7 R, }, ~( U7 ^ I3 f
4.恒温恒湿实验室建成后的验收应该由什么单位来进行?
& o8 X9 o0 w5 ?# u; ~6 B你可以请你所在省的计量机构,或者中国计量院来测试。
' r, w0 \" O1 D+ w3 @
( C8 _3 W! h3 ]7 g" {$ G6 y5.其它各位有什么好的建议及意见也希望能指导指导!
" C# ? ~0 C/ G如有疑问,你可以加我QQ:149340086 13951886760 ( w( f) ]. n9 n' H* ^, G# C+ z$ d
专业建设恒温恒湿实验室,谢谢。 |
|