“安全”作为实验室建设中的重中之重,却往往忽略基础设施建设与维护中的小细节。现将实验室用水、用电、通风、废液处理等诸多实验室常见的安全问题汇总,并结合在实验室建设中的心得,提出一些实质性建议。 8 b7 r7 a# _& e
1. 通风橱
% B8 X7 y! g2 ^①如果通风橱的风机为几个楼层共用请务必考虑同时使用时风量的大小及不同时使用时关机状态的通风橱风阀的气密性(如:其它楼层在使用通风,而本楼层在配制挥发性有机物的标准,就要注意本层风阀的气密性,否则会导致负误差)。
4 n: I; `& H% t1 [②尽量避免同一房间选用两个不同牌的通风设备,如果实在没有办法的话要考虑其对风机控制的一致性及同步性。
+ \5 B2 z+ {7 @8 X% j& I2. 换气设备 做仪器分析,尤其是有机分析由于有机物的挥发性导致空气中的有机物无处不在,考虑到对人体的健康的威胁及一些分析项目交叉污染的可能性(如萃取剂二氯甲烷对挥发性有机测定结果的影响)要将必要的房间做好通风处理。
r9 e Y6 e7 ~6 t* d7 i5 c: \①安装或者加装带有换气功能的空调机,如美的及海尔新风宝的换气量可以达到40m3/h,价位根据不同品牌与型号不同; $ v ]8 Y6 B+ e: a) @% T, @
②对空调的室外换气机进行改装,加大风机送风量可以使换气量达到60--80 m3/h,增加投入不超过3000元;
7 z7 A2 f: |; ~) B' d0 O. i5 A③采用专用风机进行换气并且可以实现正压负压独立控制可以满足不同分析类型的需求。换气可达200-1000 m3/h,根据换气量不同造价在4000-8000元不等; " ]# ~; O$ l8 l/ v, y
④采用商业化的专用换气设备,如亚都新风换气机1万到5万元不等。
8 d- Y: Y) C8 z, ~& _/ l以上换气设备不管是哪种都要考虑连续工作的能力及防尘效果的好坏。 : n+ i2 ]0 E# K4 M/ ~
3. 药品库
- z7 j R) g0 V- o$ M5 Z( K除了常规的防火防潮等安全措施外,有机试剂的药品库可以增加定时定换气机或者换气扇。 " H4 t' {, [" W8 @
4. 仪器台
+ O* h/ S& `- m( I# w. J0 H各实验台尤其是仪器台要到高度一致上的美观性,又要考虑到各不同仪器的易操作性,另外在减震效果上也要适当考虑,如:质谱的分子涡轮泵,在高速旋转下最怕晃动,如果遇到地震的话,就能起到关键作用了。
0 B9 M4 n* Y I9 O! j: t, y5. 废液的处理 3 R" D. \" }( N( J! z
一定要要专家部门回收或者集中存放,下面的图片就是有机废液入下水道的后果。 |