发表于 2010-5-20 16:48:00
|
显示全部楼层
1.温湿度的允许偏差范围应该是多少?
8 l9 k8 x4 [ s8 @' a$ u纺织标准:20±1℃ 65±2% 循环次数15~30次/h+ W O7 q% d. {# H( i1 O4 @8 y
5 L4 M8 _- O1 h V9 c2.规划设计过程中有什么注意事项?
6 U# v# j! N* v/ r( H6 G看你这边怎么考虑的,纺织和鞋类检测精度不一样,一台空调只能控制一个房间。还有就是层高够不够,高精度建议做成上送下回风方式。7 D1 P0 z _1 T+ L
7 M7 e) G0 E. r" e" \# M/ G3.循环风系统是下回风好还是侧回风好?! z& E' s. A/ x. A5 U5 R
下回风好,送风均匀。' v4 P. a, ~8 d/ f- [
4.恒温恒湿实验室建成后的验收应该由什么单位来进行?
) s: o' m- S$ M你可以请你所在省的计量机构,或者中国计量院来测试。$ W& [, j. ?' j# U+ n/ _1 D. Z0 Q
O; P- t6 S0 r/ E/ v( I: f1 _
5.其它各位有什么好的建议及意见也希望能指导指导!
7 Y& K. U" k6 y+ t( N如有疑问,你可以加我QQ:149340086 13951886760 ( _- a4 c4 n6 j9 G9 ^$ ~* {% Z3 j
专业建设恒温恒湿实验室,谢谢。 |
|