恒温恒湿实验室建设
我司准备建一个纺织品和鞋品检测用的恒温恒湿实验室,请各位帮忙参考一下有什么注意事项!谢谢1.温湿度的允许偏差范围应该是多少?
2.规划设计过程中有什么注意事项?
3.循环风系统是下回风好还是侧回风好?
4.恒温恒湿实验室建成后的验收应该由什么单位来进行?
5.其它各位有什么好的建议及意见也希望能指导指导!
多谢了! 1.温湿度的允许偏差范围应该是多少?
纺织标准:20±1℃65±2% 循环次数15~30次/h
2.规划设计过程中有什么注意事项?
看你这边怎么考虑的,纺织和鞋类检测精度不一样,一台空调只能控制一个房间。还有就是层高够不够,高精度建议做成上送下回风方式。
3.循环风系统是下回风好还是侧回风好?
下回风好,送风均匀。
4.恒温恒湿实验室建成后的验收应该由什么单位来进行?
你可以请你所在省的计量机构,或者中国计量院来测试。
5.其它各位有什么好的建议及意见也希望能指导指导!
如有疑问,你可以加我QQ:149340086 13951886760
专业建设恒温恒湿实验室,谢谢。 非常感谢 1、根据GB/T6529-2008标准,纺织恒温恒湿实验室温湿度容差应满足:20±2℃65±4%,建设要求可适当高于该标准;静电检测实验室的湿度要求一般为30%;
2、纺织恒温实验室区别于电子设备恒温机房,宜采用“上送风、下回风”形式(因条件限制的除外);
3、在建设过程中需要考虑:机组形式、风速、室内气压、噪音、新风、室内面积、检验设备布局等问题和因素; 最近有个专家给我公司建议说可以砌部分砖墙,上面加双层中空玻璃,说这样出来的视觉效果会好很多。
我总觉得这个建议不是很合适,请各位给出点意见。 可以采用隔热夹心板作为整个实验室的天花和墙体。。。 公司为了省钱,做的是侧回风,达不到美标20±1℃,郁闷! 请问建设纺织类的恒温恒湿实验室要多少钱? 现在一般是否都是冷加湿系统呢,以前的电加热容易坏 至于费用方面,要看面积以及走线的复杂程度而定,现在做这个的很多。 好像现在对恒温恒湿实验室的环境要求挺高的吧,我们认证的时候说原来的恒温恒湿记录仪已经不能用了,要用电子的,而且要求在多少立方米内就放一个,价格也不便宜,还没搞定呢 温湿度记录仪现在需要连续监控,这点对于申请CNAS认可的纺织实验室是有规定的(CL18),一般70平米的话需要2-3个温湿度记录仪。 对于整个恒温恒湿实验室建设的话,需要注意的是:
(1)一般目前采用“上送风,下回风”
(2)温湿度精度纺织参考GB/T 6529精度要求,但是在建设实验室的时候,温湿度要求要控制的更精确些,不然时间长了,温湿度要求可能就达不到了。
(3)砌墙的话,我认为可以有隔音的效果,不然像目前一般的装修材料,隔音吸音效果不好。
(4)关于验收,分两部分,一部分是客户与装修单位进行工程验收;另一部分是计量单位验收温湿度的精度。一般找省级计量单位,若要求的更高的话,可找中国计量院,不过费用比高些。
(5)在建设的时候,同时要考虑设备布置,因为涉及到电源插头等的要求,因为并不一定所有的设备都是220V,也有110V、380V的设备 我们用的恒温恒湿机组是意大利进口的AIR-BLUE的牌子,效果还不错,基本上可以达到标准规定要求的温湿度。
页: