李新 发表于 2009-2-24 12:03:00

窗帘阻燃测试的安全要求:BS5867-2/BS5438:1976 、ISO6941及NFPA701-1测试方法解读

Test method
测试方法
Sample size/Quantity
样板要求

火源及应用时间
Performance Requirements
评判要求
BS5867-2/
BS5438:
1976
type A
(水洗12次)
Test 2
220×170mm
6块样品(经纬各3块)
Butane flame
15s
所有测试样品都要没烧到上边缘或两条垂直边
Test 2 &
Test3

220×170mm
6块样品(经纬各3块)
670×170mm
6块样品(经纬各3块)
Butane flame
10s

若所有测试样品有超过一个烧到上边缘或两条垂直边, 则要用test 3 在测试;test 3评判要求:至少有四个试样被烧到的边不超过一条,剩下的两个试样不超过两条,若任何一个试样三条边都烧到了,则失败。
typeB
(水洗12次)
Test2
220×170mm
12块(经纬各六块)
Butane flame
15s
所有测试样品都要没烧到上边缘或两条垂直边,没有燃烧的灰烬掉下。若有一个样品有,则测另外六个样品,全部满足则pass.否则fail
typeC
(水洗50次)
Test2
(医院用窗帘等)
220×170mm
8组(每组经纬向各两个)共32块,四组是水洗过的,四组是未经过水洗的。
Butane flame
测试8组每组火应用间分 别为 5s、15s、20s、30s
所有测试样品都要没烧到上边缘或两条垂直边,若样品测试燃烧出洞,则洞不能达到上边缘或两条垂直边,也不能有燃烧的灰烬掉下,燃烧与闷烧时间不超过2.5s.
ISO6941
服装、面料
560mm×170mm
样品两面相似:测试正面,经纬向各4组(每组3块)共12块
样品两面不同:两面均测,经纬向各4组(每组.6块)共24块
Butane gas
5s or 15s
1. 选择火源应用的时间:测经纬向各三块,点火5s,若火源移开后继续烧5s,则火源应用时间为5s,否则为15s;
2. 若任何一组3块试样中的任何结果超过最低值50%,则在该方向或该表面另测一组3块试样。若任何一组3块试样中的1块或2块试样没有烧到顶端的标记线,则在该方向或表面另测一组3块试样。
3.记录测试数据。
NFPA701-1
窗帘
150mm±5mm×400mm±5mm
10块,经向
Methane gas
45s
1.
测试中试样上掉落的碎片等继续燃烧的平均时间不能超过2秒;
2.
10个试样的平均损失重量要小于等于40%;
3.
单个试样重量损失百分比偏差不超过平均损失百分比的3%;
4.
若需重测一次,则重测这组的每一个试样重量损失百分比不超过平均损失百分比的3%



以上资料仅供参考,如需获得更多信息及测试服务请联系:13788931266,耿先生!:BS5867-2/BS5438:1976 、ISO6941及NFPA701-1